Приветствую!

С недавних пор перестали нормально запускаться светильники, а некоторые мигают но не зажигаются. Светильник классика, дроссель лампа и стартер. Лампы длиной 1.3 метра Филлипс, 220 V, мощность ламп 36 ватт. Стартеры 220v 36/40 Филлипс. Дросселя EXPERT 220V 50 Hz L36/40 tw130/deltat60/155 алюминий. Индуктивность (дросселя я намерил) 0.7 генри. Температура в помещении около 17 град цельс. Раньше на светильниках стояли родные с магазина лампы неизвестного китайского происхождения и светили тускловато с голубым оттенком по надписи мощностью 36 ватт, работали без проблеемм.
Если чего то не сказал по меряю, потрогаю, поменяю, спрашивайте недостающие переменные..

Что еще не делал:
1. Не измерял напряжение
2. Не менял фазу ноль.

Подскажите куда копать что бы эти лампы загорались нормально? Может заменить дроссели? Может лампы надо особенные? Электрики с опытом расскажите тайны этих ламп.
Спасибо!
Статик
Участник
Offline3.0
с июл 2006
Сообщений: 3840

Дата: 16 Янв 2011 21:58:32 · Поправил: Статик (16 Янв 2011 22:03:11) #  

На каждой паре контактов есть спираль нити накаливания предварительного разогрева газа внутри лампы. Надо тестером проверить наличие сопротивления (не помню сколько там). Если обрыв - то лампы не загорятся.
Реклама
Google
QTX
Участник
Offline5.3
с мая 2004
Москва
Сообщений: 69

Дата: 16 Янв 2011 23:59:47 · Поправил: QTX (17 Янв 2011 00:02:06) #  

Ещё вариант:заменить стартёр.
Простейший способ убедиться, что проблема именно в нём - кратковременно его замкнуть, точнее вытащить стартёр и закоротить 2 контакта в гнезде, куда он вставляется. Если лампа загорится, то надо менять стартёр.
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 00:56:42 #  

Статик
На каждой паре контактов есть спираль нити накаливания предварительного разогрева газа внутри лампы. Надо тестером проверить наличие сопротивления (не помню сколько там). Если обрыв - то лампы не загорятся.

Лампа мигает, ярко вспыхивает но не удерживается эмиссия.


QTX
Ещё вариант:заменить стартёр.
Простейший способ убедиться, что проблема именно в нём - кратковременно его замкнуть, точнее вытащить стартёр и закоротить 2 контакта в гнезде, куда он вставляется. Если лампа загорится, то надо менять стартёр.


Нет эмиссии при ручном запуске, при нажатии на кнопку(то есть закоротить) накаляется до желтого накал при отпускании ярко вспыхивает и горение газа прекращается.
killer258
Участник
Offline3.2
с янв 2010
Тула
Сообщений: 10256

Дата: 17 Янв 2011 01:20:46 #  

если у лампы дневного света обрыв нити накала, такая лампа отлично зажигается с помощью электрошокера. У меня есть УФ лампа детектора валют, отдали мне из-за обрыва. Подношу шокер к колбе, которкий разряд на стекло- и всё, она уже светится.
На заводе у нас для этой же цели использовали высоковольтный течеискатель.
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 04:37:14 #  

killer258 если у лампы дневного света обрыв нити накала, такая лампа отлично зажигается с помощью электрошокера. У меня есть УФ лампа детектора валют, отдали мне из-за обрыва. Подношу шокер к колбе, которкий разряд на стекло- и всё, она уже светится.
На заводе у нас для этой же цели использовали высоковольтный течеискатель.


Значит надо приобрести стремянку(так как достаточно высоко), "электрошокер", и нанять персонал для зажигания ламп "электро-шокером", за одно будет логично этот персонал на пол ставки оформить в охранники, осталось рентабельность магазина высчитать с учетом заработной платы "охранника - поджигателя ламп" :-)
Sergey4565
Участник
Offline5.0
с сен 2007
Москва
Сообщений: 2454

Дата: 17 Янв 2011 09:21:52 #  

Заменить дроссель на безстартёрный пускатель.

А по поводу сгоревших ламп - они прекрасно запускаются платой для ламп с холодным катодом, можно даже безэлектродным способом через стекло. Но сгодятся только для аварийного освещения.
man
Участник
Offline1.3
с фев 2007
Москва
Сообщений: 85

Дата: 17 Янв 2011 10:11:30 · Поправил: man (17 Янв 2011 10:14:09) #  

А не проще просто заменить лампу или (и) стартёр и не париться? Помогает в 99% случаев. У нас более чем за 15 лет эксплуатации кучи помещений (более 50 кабинетов + коридоры + подсобки) с освещением ЛДО неисправность только в этом и заключалась. И только один раз дроссель "полетел".
Ну, естественно, сначала напряжение в осветительной сети проконтролировать.
А целую тему разворачивать...
driving
Участник
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Сообщений: 1187

Дата: 17 Янв 2011 10:32:53 #  

RadioKoteg
У ламп с течением времени увеличивается напряжение зажигания . Вот и делайте выводы из этого
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 12:38:43 #  

manА целую тему разворачивать... На то они и форумы. Видимо проф электрики не посещают его. Я предполагаю что всего лиш низкое напряжение которое не измерил к сожалению еще. А не проще просто заменить лампу или (и) стартёр и не париться? Помогает в 99% случаев. вот дело в том что они новые. Скажите какие лампы с вашего опыта лучшие? Какие стартеры с вашего опыта лучшие? Какие дроселя лучшие?, я начал разбираться с дросселем, а там провод АЛЮМИНЕВЫЙ!, где взять нормальные? Вот и создана тема. Да и вообще я измерил индуктивность она 0.7 Генри, вот вопрос какая она должна быть? Измерил добротность на частоте 1 кГц она составила 0.01 Q, какая она должна быть? может витки в этих дросселях подкорочены?

drivingУ ламп с течением времени увеличивается напряжение зажигания . Вот и делайте выводы из этого сделал, лампы новые.
driving
Участник
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Сообщений: 1187

Дата: 17 Янв 2011 13:09:34 #  

дросселях подкорочены
был бы ток короткого замыкания через лампу . Возможно подает напряжение на скрутках под нагрузкой .
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 14:03:44 #  

В общем причина очевидна, измерил напряжение и там оно 190 вольт.

Вопрос изменяется, скажите пожалуйста как запустить ЛДС от напряжения 190 вольт 49.9 Герц?

Спасибо.
killer258
Участник
Offline3.2
с янв 2010
Тула
Сообщений: 10256

Дата: 17 Янв 2011 14:15:16 #  

Значит надо приобрести стремянку(так как достаточно высоко)

не обязательно. У нас в цехе на моём участке были провода для поджига подведены от всех ламп в удобное для подхода место собраны вместе, и поджигалось всё это хозяйство нажатием кнопки.

а шокер, он не только для этого пригодится. уровень жизни людей падает, скоро многие будут вынуждены по вечерам грабить прохожих ,так что шокер очень даже пригодится для собств. защиты
man
Участник
Offline1.3
с фев 2007
Москва
Сообщений: 85

Дата: 17 Янв 2011 15:11:51 #  

RadioKoteg, да нет, я не электрик, просто все заявки на электрику (в том числе) через меня идут, поэтому я и в курсе. Лампы и стартёры до последнего времени были вообще советские, в последний год стали ставить Филипс. Ну на счёт дросселей не знаю. Ну раз дело в питании, тогда лампы-стартёры Вам по-барабану тоже. Завтра попробую зайти в службу электроснабжения, спрошу, сталкивались они с проблемой пониженного питания и как решали, отпишусь.
driving
Участник
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Сообщений: 1187

Дата: 17 Янв 2011 15:18:46 #  

190 вольт
позвонить на подстанцию пусть поднимут U
49.9 Герц?
частота относительно занижена - большая нагрузка на ваши генераторы
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 15:38:57 #  

driving перепроверил частоту и составляет 49.998 Герц, я думаю что такая частота по всех странах СНГ.

позвонить на подстанцию пусть поднимут U Просажена линия от подстанции и это не предоставляется возможным, только увеличить сечение провода которое тоже уже не возможно. Так что надо как то зажечь лампы при 190 вольтах.
man
Участник
Offline1.3
с фев 2007
Москва
Сообщений: 85

Дата: 17 Янв 2011 16:04:10 #  

А раньше напряжение в норме было?
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 16:39:24 #  

man да, и оно горело летом, видать обогреватели на втыкали и вот результат просадки напряжения. В общем я запасся двумя филлипс дросселями 4 мя стартерами фииллипс , все тех еще времен 15 летней давности.
driving
Участник
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Сообщений: 1187

Дата: 17 Янв 2011 16:48:21 #  

надо как то зажечь
значит ищи схему вольтдобавки...
Ясь
Участник
Offline4.0
с дек 2006
Пушкино МО
Сообщений: 152

Дата: 17 Янв 2011 17:44:26 #  

Ставьте ЭПРА. Они, как правило, имеют более широкий интервал допустимого сетевого напряжения по сравнению с дроссельной схемой.
razluka
Участник
Offline1.1
с фев 2007
Кубань
Сообщений: 3

Дата: 17 Янв 2011 19:34:05 #  

Так что надо как то зажечь лампы при 190 вольтах.
ставишь электронный баласт и твоя проблема будет решена, зажигает лампы при 130v, лично эксперементировал.
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 17 Янв 2011 21:31:08 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2011 21:32:48) #  

Ясь Ставьте ЭПРА. Они, как правило, имеют более широкий интервал допустимого сетевого напряжения по сравнению с дроссельной схемой.
Вот это спасибо, для того эта тема и была создана. Попробую отпишусь.
RadioKoteg
Участник
Offline4.4
с сен 2006
Киев
Сообщений: 1231

Дата: 18 Янв 2011 15:14:19 #  

В общем то как в мультике "уря заработало!". Все это после смены на древние филлипс дросселя.