Автор Сообщение
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 25 Ноя 2007 12:44:32 · Поправил: Sergge #  

Задолбало низкое напряжение в квартире, в основном, надоело, когда начинает монитор компьютера уходить в расфокус , дрожать картинкой - абсолютно невозможно что либо прочитать без напряжения глаз на экране, во вторых импульсные ЗУ не до конца заряжают девайсы., ну и иногда компьютер, вообще, не запустить вечером.... это то, что явно видно...
напряжение днем ~205в, вечером ~195

Решил поставить себе стабилизатор напряжения - не UPS, которые из недорогих, полное Г, а именно стабилизатор, кто что посоветут до киловата?
Сергей В
Участник
Offline4.2
с янв 2007
Челябинск
Сообщений: 2847

Дата: 25 Ноя 2007 13:18:14 #  

При таких напряжениях все должно работать, у Вас, похоже, вольтметр врет.
Норма от энергетиков 220 +/- 10 % = 198...242 v. С учетом класса точности вольтметра Ваша сеть в допуске.
На все электропотребители в доме стабилизаторов не напасёшься. Когда у меня напряжение "гуляло" (рекорды: 140 v в "час пик" и 270 v ночью), писал грозные письма в ЖЭК. Они приходили со своими приборами, замеряли. После этого выровняли нагрузки по фазам и всё пришло в норму.
Реклама
Google
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 25 Ноя 2007 15:23:32 #  

может, оно и правильное такое напряжение, но не скажешь же это блокам питания компьютера и монитора, поэтому и не хочу портить себе глаза и не ждать пока что-нибудь накроется....
посмотрел сей девайс, кто чего может про такой сказать?
shooter001
Участник
Offline2.0
с янв 2006
Москва
Сообщений: 118

Дата: 25 Ноя 2007 15:59:29 #  

У меня на даче стоит вот такой. Работает изумительно. Правда подключен к нему только холодильник, но даже при входном напряжени порядка 140 вольт, холодильник работает! Правда пришлось сделать один выключатель, чтобы стабилизатор работал и при более низком входном напряжении. Так как он выключается, если в сети ниже 130 вольт. А так у меня падение было до 90 вольт, и он вытягивал до 160! (холодильнику хватало).
Сергей В
Участник
Offline4.2
с янв 2007
Челябинск
Сообщений: 2847

Дата: 25 Ноя 2007 16:24:25 #  

Sergge
Исходя из Вашей постановки вопроса очевидно, что Вам важна нормальная работа компа, но не решение проблемы в принципе. Подбирайте подходящий девайс.
Не уверен в правильности решения поставить стабилизатор: когда только появились ТВ с импульсными БП, в инструкциях писали, что их нельзя применять. Аргументы не приведу, т.к. сам никогда стабилизатором не пользовался и схему не смотрел.
Microtech
Участник
Offline3.4
с июн 2004
Москва
Сообщений: 111

Дата: 25 Ноя 2007 19:24:26 #  

У меня 185 и ниже по вечерам. Купил пару стабилизаторов с релейной коммутацией, для компов и чувствительной техники и не жужжу. Бодаться с Чубайсовским ведомством заявлениями актами и.т.п не желаю. Бесполезно, долго, проверено и нет времени.
Сергей В
Участник
Offline4.2
с янв 2007
Челябинск
Сообщений: 2847

Дата: 26 Ноя 2007 00:43:45 #  

Правильный ход мыслей! Закупайте стабилизаторы и ждите, когда проблема решится сама собой или Чубайсовское ведомство либо совсем Вас обесточит, либо спалит всю Вашу технику. И, главное, не жужжите и предохраняйтесь проверенными способами :)
Sergey4565
Участник
Offline5.0
с сен 2007
Москва
Сообщений: 2458

Дата: 26 Ноя 2007 11:52:23 #  

Странный монитор, 195в ему уже мало? У меня тв работал от 98в и ничего не расфокусировалось и развёртку не срывало. Питал его от бесперебойника с внутренним плавным регулятором, вольтметр стрелочный, кручу регулятор - на экране ни чего не меняется, только стрелка туда-сюда.
Как-то раз напряжение просело, ну наверное вольт до 50 на 1-2сек, комп (пентиум-1) даже глазом не моргнул, а вот Электронике ВМ12 поплохело - часы заглючило.
Ясь
Участник
Offline4.0
с дек 2006
Пушкино МО
Сообщений: 152

Дата: 28 Ноя 2007 22:42:03 #  

Нельзя для ИБП использовать феррорезонансные стабилизаторы -- из-за резкой несинусоидальности потребляемого тока. Стабилизаторы на базе ЛАТРа и с релейной коммутацией можно.
Что касается странного монитора и расфокусировки... Дело в том, что БП бывают в них, рассчитанные на 220 вольт, а бывают с широким диапазоном входных напряжений -- 90-240 В.
Насчет не жужжать -- жужжать надо, но стабилизаторы и устройства защиты от нештатных напряжений нужны -- без всякого Чубайса аварии случаются, а компенсации, к примеру, за компьютер или трансивер не дождетесь -- это не есть бытовая техника и ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ сеть не предназначена для ее подключения. Телевизоры и пылесосы пожалуйста...
Sergey4565
Участник
Offline5.0
с сен 2007
Москва
Сообщений: 2458

Дата: 29 Ноя 2007 10:41:27 #  

Нельзя для ИБП использовать феррорезонансные стабилизаторы -- из-за резкой несинусоидальности потребляемого тока.
Не совсем понял, там же стоит выпрямитель и ёмкие кондёры, сам БП посути постоянкой питается, от сети потребление будет относительно равномерное (на зарядку кондёров) и выглядеть будет так-же как если после выпрямителя стоял бы ламповый УНЧ. Кстати, что стоит в мощных бесперебойниках которые стабилизируют напряжение и гудят при этом как трансформатор? (они точно не импульсные)
mc3372
Участник
Offline2.6
с мая 2006
Сообщений: 268

Дата: 29 Ноя 2007 12:13:06 #  

трансформатор и стоит
ASB
Участник
Offline3.0
с апр 2007
Бузулук 50RS409
Сообщений: 1861

Дата: 29 Ноя 2007 13:34:29 #  

так, ребята, у меня мать в пригороде живет ситуация аналогичная. Писали в элек. сети, а те знаете чего отмочили. Сказали, что у нас трансформатор старый (так оно и есть) маломощный, а поселок стал в 3 раза больше от тогдашнего. И менять они его не собираются еще долго. Вот так и получается платим за электричество, а качества никакого! и для его улучшения ничего не делается. Куда идут деньги(ответ и не нужен)
Top Secret
Участник
Offline3.0
с ноя 2006
Москва
Сообщений: 72

Дата: 29 Ноя 2007 15:06:36 #  

Sergge
А в какой точке квартиры вы измеряли напряжение днем ~205в, вечером ~195? В розетке компа? А вы посмотрите на вводе (щиток на лестничной клетке). Не исключено, что там напруга в норме. Часто бывает, что внутриквартирная сеть старых домов имеет изъяны, например, недостаточное сечение проводов, большое кол-во розеток, соединеных одна за другой, плохие электрические контакты в скрутках проводов или винтовых соединениях розеток, пробок, автоматов.
БП630
Участник
Offline4.1
с мар 2007
CCCP
Сообщений: 3142

Дата: 29 Ноя 2007 18:10:31 #  

Top Secret
Всё верно, нужно на средненагруженной вашей домовой сети пройтись с вольтметром (мультиметром) от щита до конкретных розеток. Может найдете "косяк" в виде плохих контактов, плохой арматуры электросети и пр. Померьте лучше вечером - когда сеть нагружена максимально, все фазы в щите, а также межфазное напряжение на предмет перекоса фаз. Может стоит переключиться на менее нагруженную фазу. Часто подгорает или "плохой" ноль, причем не обязательно в конкретном щите а ниже, на переходе-соединении. Указанные действия преполагают элементарные знания электротехники и некоторые практические навыки. Если в щите "тоже мало", то долбайте управляющую компанию, ЖЭК или что у Вас там - просадка на разводке дома или на вводном устройстве. А может и на ТП. Всё это было у меня лет 15 назад - оказалось весь дом 60-квартирный после аварии просто посадили на одну фазу, по вечерам просадка была до 140-170В. Импульсников в бытовой технике тогда еще было крайне мало. Ничего толком не работало-не светило. С горем пополам пережили всю зиму, здорово действует на нервы и на настроение. Потом устранили было нормально. Позднее с переездами были разные ситуации, но ниже 200В было редко где.
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 01 Дек 2007 00:34:40 #  

Top Secret
БП630
кстати да , согласен, попробую на днях полазить с мультиметром... может косяк у меня в квартире...
009
Участник
Offline4.4
с фев 2005
Большой Тютерс
Сообщений: 86

Дата: 01 Дек 2007 03:00:29 #  

Sergge

Серег, у меня на даче в связке работает совершенно старый телевизионный стабилизатор ВЕГА-7 и после него UPS. 235 воль стабильно в любое время суток.
386
Участник
Offline1.1
с мая 2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 67

Дата: 03 Дек 2007 17:05:40 #  

не UPS, которые из недорогих, полное Г
А почему Вы так считаеие (не наезд, а действительно интересно)? Год назад купил самый дешовый упс, из тех, что были в магазине (PowerMan back pro 600) и.. никаких проблем с ним небыло даже на даче, где уже не один компьютерный БП спалил (особенно когда кто-нить электросварку врубает - полный ахтунг). И по времени нормально, минут 15 комп держит со включенным монитором. Отрубает зарядку батарей при 127 - 129В (проверял), при этом напряжение на выходе 207В, от батарей - 223В.
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 03 Дек 2007 22:21:13 #  

386
Как в воду глядели, приобрел намедни такой за 300 рэ с убитым аккумом (но это не проблема заменить) и действительно - на выходе выдает без проблем 230v.
Sergey4565
Участник
Offline5.0
с сен 2007
Москва
Сообщений: 2458

Дата: 03 Дек 2007 23:07:01 #  

У меня PCM (PowerCom) 375В*А с мусорки, на нём висит видик, телевизор и комп + всякое маломощное барахло. Поставил из-за того что на электроподстанции кто-то в Чубайса поиграть любит, видик выставлять надоело каждые 2 недели.
V_Strannik
Участник
Offline4.6
с окт 2007
Москва
Сообщений: 1960

Дата: 24 Янв 2014 02:29:11 #  

Задолбало низкое напряжение в квартире!

А у меня <хронически повышенное> напряжение.
Лисолов
Участник
Offline1.1
с ноя 2003
Старые Васюки
Сообщений: 101

Дата: 24 Янв 2014 06:11:05 #  

240 вольт как в Австралии?
Alarm
Участник
Offline3.0
с фев 2013
GPS-off
Сообщений: 862

Дата: 24 Янв 2014 07:34:50 · Поправил: Alarm (24 Янв 2014 07:44:40) #  

Измерьте напряжение между "фазой" в розетке и нормальным заземлением и сравните с напряжением между "фазой" и "нолем" в той же розетке. Обычно при "гнилом" ноле, разница может доходить до 20 вольт. Самое простое решение в этом случае - отключить "ноль" от щитка и переключиться на "нормальное" заземление. В высотных панельных домах можно найти в плите арматуру, на которой, как правило, отличный "ноль".
Sergge
когда начинает монитор компьютера уходить в расфокус
Может это ваш монитор так перегружает фидер? ;-))
Thin
Участник
Offline4.5
с мар 2009
Севастополь
Сообщений: 41

Дата: 24 Янв 2014 10:44:20 #  

В высотных панельных домах можно найти в плите арматуру, на которой, как правило, отличный "ноль".
Sergge

Не рекомендую этого делать-очень быстро корродирует металлический каркас в бетоне под действием токов..Вы ведь не хотите уменьшить в разы ресурс Вашего дома?
БП630
Участник
Offline4.1
с мар 2007
CCCP
Сообщений: 3142

Дата: 24 Янв 2014 11:52:57 #  

Ребята, вопрос был поставлен 6 лет назад :)
Thin
Не рекомендую этого делать-очень быстро корродирует металлический каркас в бетоне под действием токов..
Вы всерьёз считаете что токи величиной 10-20А по разветвлённой арматуре сечением от 8 до ... мм могут уменьшить в разы ресурс Вашего дома?
Alarm
Участник
Offline3.0
с фев 2013
GPS-off
Сообщений: 862

Дата: 24 Янв 2014 12:47:21 #  

БП630
вопрос был поставлен 6 лет назад
Но решение, судя по всему, перешло в плоскость арматурофобии: ThinВы ведь не хотите уменьшить в разы ресурс Вашего дома?. С таким образованием, тема еще долго будет не раскрыта.
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 25 Янв 2014 02:51:48 #  

Хаха, всем привет! Оч приятно увидеть свой некропостинг в топе!!)))
Я уже года 3 назад сменил QTH и.... Как вы правильно все подумали - проблема осталась)))), но я не придаю ей уже такого восклицательного знака, как тогда....я немножко поумнел и знаю (и до этого тоже догадывался ) , в принципе, что если где-то чего- то недостает, то где- то этого в избытке))) теперь я знаю, что этот феномен называется - "перекос фаз", и если у меня 190, то у кого- то 240+))) ( извиняйте, если чего напутал, все таки у меня гуманитарная вышка, а не техническая)
Тот монитор уже укатил на свалку давным давно, компьютер с 80% апгрейдом тот же, бп у него тот же на 450 ватт, монитор- жк с импульсным бп. Работает это все дело через трансформаторный стабилизатор и упс.... Иногда, да практически каждый вечер, слышно , как щелкают релюхи у стабилизатора и визуально наблюдаю мерцание ламп накаливания.....
Из другого бытового оборудования осталась только электрическая духовка 2000х годов выпуска, да и все.... Все остальное это лампы энергосберегающие и другие приборы с импульсниками от 110-230 в. Поэтому - забил на эту проблему...
Кв - (7 баллов помехи практически всегда) продано за отстувтием желания и возможностей. Скучаю.
радиус
Участник
Offline3.0
с янв 2008
магнитогорск
Сообщений: 937

Дата: 25 Янв 2014 10:15:45 #  

Энергосберегающие лампочки-этот этап мы уже прошли.
Сейчас переделываю потихоньку всё домовое освещение на светодиодные светильники.
Рекомендую.
Радист Ирака
Участник
Offline3.6
с мар 2009
дер. Лимпопо
Сообщений: 869

Дата: 26 Янв 2014 00:22:38 #  

Зачем переделывать. Можно просто вкрутить диодные лампочки и все.
радиус
Участник
Offline3.0
с янв 2008
магнитогорск
Сообщений: 937

Дата: 26 Янв 2014 01:45:06 #  

Радист Ирака
Использую светодиодные светильники в виде различных панелей.
Sergge
Участник
Offline3.3
с окт 2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 47

Дата: 26 Янв 2014 02:04:29 #  

Да светодиоды - прикольно, только дорого пока... Не вижу экономической целесообразности...