Дата: 10 Янв 2020 11:22:41 · Поправил: killer258 (10 Янв 2020 14:16:41)
#
В цехах немножко другая ситуация, там много мощных потребителей с реактивной составляющей, таких как асинхронные двигатели приводов, не как в квартире, и кроме того, на промышленных предприятиях cos фи строго регламентирован, и контролируется в большинстве случаев автоматически, то есть при выводе какого-либо устройства с работы cos фи все равно поддерживается в заданном диапазоне. В квартирном варианте у этого прибора не предусмотрено настройки на реактивную мощность в конкретной квартире. Допустим даже, что всё подходит, подключили в цепь, но через некоторое время отключился потребитель (например, холодильник) и баланс сети нарушился. Теперь вы не компенсируете, а генерируете реактивную энергию обратно в сеть, и весь эффект насмарку. Чтобы сохранять этот баланс , надо постоянно следить за работой различных устройств. В быту автоматизировать данный процесс никто не будет и в этой чудо-коробочке этим не стали заморачиваться.
И получается, что установка нерегулируемого компенсатора в квартире может привести либо к недокомпенсации, либо к перекомпенсации и даже ухудшить коэфициент мощности сети
|